客户需要小于200ns Tpd的传播延迟,数据表11页的表2 (PDF页13)表明SLG46170可以做到这一点,没有太多问题。
由于这是一个新的部分,他们想在模拟中验证这些延迟。然而,看起来模拟只能给出分辨率到1us。根据输入的上升时间,他们确实看到了不同的Tpd。是否可以启用GreenPAK模拟将Tpd显示为表2中指定的纳秒?
关键词:
设备:
设备数量:
SLG46170
rsbogdan,
谢谢你的问题,
你能解释一下“模拟分辨率”这个词吗?你能把模拟设置的设计发给我吗
如果您想缩放模拟的绘图,可以按住CTRL并滚动滚轮,直到看到传播时间
最好的问候,
oleh pokalchuk
模拟似乎只能给出一个分辨率到1us。根据输入的上升时间,我看到一个不同的Tpd。这就是为什么我有两个项目。一个有用户定义的输入。另一个项目使用了内置时钟。
rsbogdan,
现在我明白你的意思了,是的,当你使用“时钟发生器”时,分辨率是有限制的。信号尾部是由仿真设定的,我们无法控制它。这就是为什么我们推荐使用梯形生成器(或自定义信号,你在“项目”文件中使用),在那里你可以设置臀部(上升或下降)自己。
当你应用一个长尾信号时,你没有看到传播时间的原因是pin的Vih和Vil等于~0.7*VDD,所以这些pin和逻辑门对信号的反应更早。如果您想看到逻辑门改变其状态的时刻,请向LUTs输出添加额外的探测。它可以让你看到tp计时。
请查看附件中的.gp3文件,其中有我的小修改和附件中的模拟结果。
希望对您使用仿真工具有所帮助