你好,
我发现了一个奇怪的情况(可能错误地使用OSC0)。经过一段时间(~1h)后,OSC0驱动的WDT停止工作-因为有一些超时。
条件:
WD_IN输入信号外部禁用[pin13]
- 12V_MONITOR_IN信号总是呈现[pin18]
谢谢你的帮助。
设备:
设备数量:
SLG46826V
你好,Barbish,你能把设计文件分享到我的邮箱吗Pavlo.Zakalyk@diasemi.com?这对调试有很大帮助。
感谢和问候,
Pavlo
”
设计上有一个错误。
当选择“Power Down”控制引脚选项时,POR连接到OSC0的PWR Down。
有两种解决方案:
-移除PWR Down销上的POR;
-将控制引脚选项从" Power down "改为" Force ON "
这取决于你自己,但我建议首先保持自动电源模式的OSC0。
”
由于PavloZ
Barbish