模拟信号延迟

亲,

我所知道的SLG46517M芯片中有几个延迟组件,我想给出几秒钟延迟到模拟信号。

我将引脚设置为模拟输入/输出,并使用“组合函数组件”进行延迟组件,

然后我发现它不允许将电线从“模拟输入/输出”连接到“延迟组件”。

似乎无法制造延迟模拟信号,是对吗?或者如果可能的话,你能给我任何建议吗?

还有一个问题,是否有可能通过GreenPak实现模拟分压器?只是简单的分压器(例如,输入电压为3V,将其划分为1V和2V)

我认为GreenPak可以实现数字电路非常有用,但似乎难以实现模拟电路。

谢谢。

问候

设备:
设备编号:
SLG46517M.
olehs.
离线
最后一次露面:3个月2周前
职员
加入:2018-02-07 11:40
亲爱的Yuseungho,

亲爱的Yuseungho,

模拟输入只能连接到具有数字输出的ACMP块。有两个专用模拟输入(PIN6和PIN12),也是连接到P-FET的硬件。如果您知道模拟电压电平,可以将此电压应用于连接到ACMP和P-FET输入的模拟引脚。电压增加超过ACMP阈值后,可以使用ACMP的输出,在一段时间内延迟它,而不是在信号上施加到P-FET输入。请参阅附件。我希望它能帮助你

理论上是的,但这并不是普通的GPAK使用量。所有引脚都有上拉或下拉电阻。您可以将一个引脚配置为带有拉压电阻的输入,第二个引脚带拉下电阻(我建议使用模拟输入),因此将它们连接,结果将获得分压器。

此致,

Oleh Sapiha.

附件:
yuseungho
离线
最后一次露面:11个月3周前
加入:2020-04-29 03:49
谢谢你的快速

感谢您的快速答复。

我的问题已经解决了。您提供的设计非常有用。

谢谢

此致

olehs.
离线
最后一次露面:3个月2周前
职员
加入:2018-02-07 11:40
亲爱的Yuseungho,

亲爱的Yuseungho,

我的荣幸!如果您对GPAK有任何其他问题,请告诉我