我们采用ADC采样一个精密电阻的电压,基于3.6 v参考电压,设置了GP_ADC_ATTN3X。但是测出来的电压值和我们的理论值差别比较大。我们查手册发现图55里,芯片内部是内置并联两个电阻,加起来300 k欧姆。请问我们的理解是否正确?另外,这两个电阻可否取消?
你好,
内部的电阻无法去除。
可通过以下几点提高精度。
0.优先使用VBAT作为检测通道
1.不使用内部的分压器(禁用GP_ADC_ATTN3X)
2.使用精密电阻作为1:3的外部分压器,总阻值不超过1 k。
3.软件上,每次采样后,延1时我们再去读值。
你好,
内部的电阻无法去除。
可通过以下几点提高精度。
0.优先使用VBAT作为检测通道
1.不使用内部的分压器(禁用GP_ADC_ATTN3X)
2.使用精密电阻作为1:3的外部分压器,总阻值不超过1 k。
3.软件上,每次采样后,延1时我们再去读值。