使用SLG46620V的金属探测器
GreenPak和Greenfet.
5个月前
使用SLG46620V的金属探测器
张贴了carr1.0分 1回复我已经下载了示例文件并有一个错误列表,还有其他人尝试并成功地获得了这个项目
脉冲感应金属探测器带GreenPak:5个步骤 - 赋予指标脉冲感应金属探测器带GreenPak:5个步骤 - 赋予指标
工作?,或者可以解释错误的意思?
亲切的问候
GreenPak和Greenfet.
5个月前
我已经下载了示例文件并有一个错误列表,还有其他人尝试并成功地获得了这个项目
脉冲感应金属探测器带GreenPak:5个步骤 - 赋予指标脉冲感应金属探测器带GreenPak:5个步骤 - 赋予指标
工作?,或者可以解释错误的意思?
亲切的问候
5个月前
你好,
感谢您有趣的是尝试与GPAK的这个特定项目。根据我看到的错误,这是一个解释
1. PGA错误的增益设置:由于芯片的最新性,增益设置为X0.25,而不是X1,并且不应该在设计中产生任何问题
2. PIN10 Macrocell设置不会默认:当宏小区未使用时,请选择它并将其带到主工作面板。在那里,右键单击宏小区 - >重置宏小区 - >将连接设置为默认值。这应该照顾这个问题
如果您有其他问题,请告诉我
亲切的问候
夏天